				打卡等级:无名新人打卡总奖励:8最近打卡:2025-03-26 14:02:45 | 
| 本帖最后由 婉若秋水 于 2011-3-29 21:54 编辑 
 洁净空气细菌菌落总数监测布点与标准
 
 一、        洁净室空气细菌菌落总数监测布点
 1、        局部百级、周围千级:手术区布放5点(双对角布点),周边区布放8点(每边内2点)。
 
 2、        局部千级、周围万级:手术区布放3点(对角布点),周边区布放6点(长边内2点,短边内1点)。
 
 3、        局部万级,周围十万级:手术区布放3点(对角布点),周边区布放4点(每边内1点)。
 
 4、        十万级:布放5点(避开送风口正下方)。
 
 5、三十万级:面积>30m2布放4点,面积≤30m2布放2点(避开送风口正下方)。
 
 等
 级         手术室
 名称        沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度        表面最大
 染菌密度        空气洁净度级别
 手术区        周边区                手术区        周边区
 Ⅰ         特别洁净
 手术室        0.2个/30minφ90皿
 (5个/m3)        0.4个/30minφ90皿
 (10个/m3)        5个/cm2        100级        1000级
 Ⅱ         标准洁净
 手术室        0.75个/30minφ90皿
 (25个/m3)        1.5个/30minφ90皿
 (50个/m3)        5个/cm2        1000级        10000级
 Ⅲ         一般洁净
 手术室        2个/30minφ90皿
 (75个/m3)        4个/30minφ90皿
 (150个/m3)        5个/cm2        10000级        100000级
 Ⅳ         准洁净
 手术室        5个/30minφ90皿(175个/m3)        5个/cm2        300000级
 二、洁净室空气细菌菌落总数标准
 表1  洁净室空气细菌菌落总数标准(空态或静态)
 
 注:1、浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算结果。
 2、I级眼科专用手术室周边区按10000级要求。
 3、表面最大染菌密度(单位:个/cm2)推荐采用涂抹法,每次采样面积为100 cm2。
 | 